Обслуживание трансформаторной подстанции, Обслуживание трансформаторной подстанции
 
Коллеги, помогите, пожалуйста...не сильна в электробезопасности. Есть трансформаторная подстанция. Главный инженер утверждает, что для обслуживания в ТП имеют права входить 2 человека. Я такого требования не нашла. Согласно 328н :
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

У нас есть главный энергетик с 5 группой, может ли он один в эту ТП входить, осматривать ее и делать там какие-либо работы? Заранее спасибо!
 
Цитата
Юлия Николаева написал:
У нас есть главный энергетик с 5 группой, может ли он один в эту ТП входить, осматривать ее и делать там какие-либо работы?
Он у вас имеет права оперативного персонала?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Он у вас имеет права оперативного персонала?
Скорее всего нет, он вообще внешний совместитель. Т.е. если руководитель наделяет его правами оперативно-ремонтного персонала со всеми требованиями, то тогда можно ему ТП посещать и делать там какие-либо работы?
 
Цитата
Юлия Николаева написал:
если руководитель наделяет его правами оперативно-ремонтного персонала со всеми требованиями, то тогда можно ему ТП посещать и делать там какие-либо работы?
Нет прав опер-рем персонала, это выполнение должностной инструкции и инструкций по выполнению оперативного управления (их много разных). Есть право вести переговоры, проводить переключения, единоличного осмотра и т.д. - вот эти права наделяются руководителем работнику (например энергетику) см. ПТЭЭП там расписано. На ТП (по высокой стороне) Ваш энергетик один может только осматривать да снимать показания приборов. На низкой стороне (РУ-0.4кВ) один может делать только то, что прописано в перечне работ по тек. эксплуатации (см. ПОТЭЭ) плюс осмотр. Но Вам лезть в контроль за работой энергетика просто не рекомендуется, одной из причин является отсутствие у Вас 4гр и отсутствия возложения обязанностей по контролю за электроустановками (см. ПОТЭЭ прил.1)