С 4 августа 2014 года вступают в силу новые "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" принятые и утвержденные Минтруда. А как быть теперь с "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" принятыми Минэнерго в 2000 году?
Игорь Щербатов пишет: А как быть теперь с " Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" принятыми Минэнерго в 2000 году?
Теперь в полной мере руководствоваться ими до вступления в силу новых правил, т.е. до 4 августа 2014 года.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Хм...я так и думал.))) А дальше? Учёба, экзамены, ждать новое издание или брать из интернет, или жить спокойно по старым правилам, пока искра не проскочит?
Дело в том, что НПА (нормативные правовые акты) издают федеральные органы исполнительной власти. У вас в госкорпорации выходят ЛНА (локальные нормативные акты).
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
бывший главБух пишет: Пока не выйдет НПА, отменяющий старые правила, следует руководствоваться именно ими.
НПА уже есть ! Приказ Минтруды от 24.07.2013 г. № не помню
Даже точнее, не НПА а юридически равный акт (там незарегистрированный МЮ приказ, и тут). Вполне таки да.
"Об отмене....."
Поэтому сейчас руководствоваться нужно локальными нормативными актами, созданными на основе ранее действовавших правил, пусть и нелегитимных. А лучше новых. ИМХО.
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
м.Евгений пишет: там незарегистрированный МЮ приказ
Как раз таки очень даже зарегистрированный. Полное название документа: Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)
Опубликован в :"Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 5, 03.02.2014.
Значит вступает в действие 04.08.2014.
Вот только об отмене старых ничего в этом документе не сказано.
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 24 июля 2013 г. N 327
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ЯНВАРЯ 2001 Г. N 3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"
Приказываю: Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 г. N 3 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Игорь Щербатов: Ну... как бы сначала хотелось бы почитать данные правила не в первоисточнике, а в виде брошюры на рабочем месте.
-------------------
1. А как вам это, пусть даже в виде брошюры?? Объяснить вы сможете??
п.38.44: ... заземление ВЛ во всех РУ
п. 38.45: ... выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется; и при этом далее пишется: ... Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте
38.44. Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 Впри заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям машин, механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР, предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз (грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:
уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов (грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;
использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и инструмент);
применение комплектов для защиты от наведенного напряжения.
Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения заземления.
38.45. При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил разрешается производить работы с выполнением следующих мероприятий:
выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;
ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление, или в пролете между смежными заземленными опорами;
установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или после временного заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте;
работы производятся с применением комплектов для защиты от наведенного напряжения.
38.46. Перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) необходимо выровнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов осуществляется путем соединения проводником этих участков или установкой заземлений по обе стороны разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).
Юрий, даже немного жалко Вашего труда. Дело в том, что у меня на участке нет ВЛ и данный раздел правил я, мягко сказать, всегда пропускал. Тут я Вам не помощник. После выхода старых правил, когда они были ещё новыми, потом столько дполнений и поправок вышло, что до сих пор путаемся какую поправку, куда вклеивать. нам не привыкать к трудностям.
м.Евгений пишет: Там что- чепятка или явное вредительство
Пока ни то ни другое. Там с первой , считай страницы закидоны. И главное- составитель(ли) скромно о себе умалчивают. А хочется знать имена муд..(умных) завтрашнего дня
Цитата
м.Евгений пишет: Иху мать, люди могут пострадать.
Нет, врят ли, Вот вступят Правила в действие, вот тогда....тупоглазое переписывание бляснет...