Кажется, это то что вам надо:
№ | Требование к документации/ технологическому процессу | Нормативно-правовой акт | Мероприятия |
| Журнал ремонта и эксплуатации вентиляционных систем | ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (п.3.1.1, п.3.2.7) | |
| График планово-предупредительных ремонтов вентиляционных систем и оборудования | ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (п.3.2.1) | |
| Профилактические осмотры помещений для вентиляционного оборудования, очистных устройств и других элементов вентиляционных систем | ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (п.3.1.3) | для помещения категорий А, Б и В, должны проводиться не реже одного раза в смену с занесением результатов осмотра в Журнал эксплуатации. |
| Плановые осмотры и проверки соответствия вентиляционных систем требованиям настоящего стандарта | ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (п.3.1.2) | должны проводиться в соответствии с Графиком, утвержденным администрацией объекта |
| Регулярная проверка действующих вентиляционных систем | Методические Указания «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» (п.1.7) | системы местной вытяжной и местной приточной вентиляции – 1 раз в год; системы общеобменной механической и естественной вентиляции – 1 раз в 3 года. |
| Перечень документов для эксплуатации вентиляционной системы: - утвержденный в установленном порядке проект вентиляции; - акты осмотра и приемки скрытых работ; - протоколы технических испытаний и наладки вентсистем; - паспорта вентсистем; - графики ППР, журналы ремонта и эксплуатации | Методические Указания «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» (п.1.10) | Проверяется представителем СЭС перед контролем вентиляционных систем |
| Очистка от загрязнений остекления светопроемов и фонарей | Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (п.3.7.1.4) | Очистка от загрязнений остекления светопроемов и фонарей должна проводиться регулярно, при значительном загрязнении - не менее четырех раз в год, а при незначительном - не менее двух раз в год. |
| Чистка светильников | СНиП «Искусственное освещение. Нормы проектирования» (Глава II-A, п.9-71) | Производственные помещения, в воздушной среде которых содержаться пыль, дым и копоть в количествах: 10 мг/м3 и более – 2 раза в месяц, От 5 до 10 мг/м3 – 1 раз в месяц, не более 5 мг/м3 – 1 раз в 3 месяца, вспомогательные помещения с нормальной воздушной средой – 1 раз в 3 месяца |