Коллеги, доброго дня.
Подскажите, существует ли какая-либо утвержденная форма журнала, где фиксируются данные об осмотре (на ежедневной и еженедельной основе), испытании стеллажей? Или данные об осмотре стеллажей фиксируются только в журнале трехступенчатого контроля?
 
Цитата
Максим Левин пишет:
где фиксируются данные об осмотре (на ежедневной и еженедельной основе)
И где же это Вы опять взяли, что стеллажи осматриваются? Испытываются! ПОТ РМ-007-98 п. 6.1.25 ..стоечные стеллажи должны иметь маркировку предельно допустимой нагрузки и подвергаться периодическим испытаниям". А вот результаты испытаний могут записываться в журнале учёта и осмотра Такелажных средств, механизмов и приспособлений форма приложение №5 РД от 30.04.1985г. №34.03.204-93.
Изменено: Елена - 17 декабря 2010 12:32
 
Цитата
Елена пишет:
ПОТ РМ-007-98 п. 6.1.25 ..стоечные стеллажи должны иметь маркировку предельно допустимой нагрузки и подвергаться периодическим испытаниям"
А с какой периодичностью? Раз в 10 лет? :D
 
Цитата
Максим Левин пишет:
существует ли какая-либо утвержденная форма журнала
Если правила не устанавливают периодичность и форму журнала, то Вы здесь свободны в выборе! И пусть кто-то докажет обратное. Не логично на норму одних Правил искать форму в других НПА. Выберите, что для Вас удобнее, естественно, что если что-то готовое приспособите, то не возбраняется. Инспекция к испытаниям стеллажей не придирается. А если стеллаж развалился, но будет представлен документ, что он осмотрен и испытан (хоть на промокашке!) претензий по этому пункту Правил не будет! Будет претензия тому, кто подписался, почему не была выявлена ситуация, послужившая причиной происшествия!
Все просто, не ищите проблем.
 
Цитата
opk пишет:
в 10
в 5

Испытания стеллажей серии MS продолжаются на заводе второй месяц.
В ходе испытаний доказано, что металлические стеллажи серии MS выдерживают невероятную
для их конструкции нагрузку. Металлический стеллаж с глубиной полок 30 см выдерживает
нагрузку 500 кг (10 мешков с цементом по 50 кг каждый), стеллаж с глубиной
полок 40 см - 750 кг, а стеллаж с глубиной полок 60 см - 1000 кг.
Увеличить нагрузку невозможно, т.к. на полки больше не помещаются
мешков с цементом.

Когда закончатся, сообщат дополнительно.
Изменено: Балдин Андрей Николаевич - 18 декабря 2010 19:52
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
Цитата
Елена пишет:
Испытываются! ПОТ РМ-007-98 п. 6.1.25 ..
Испытание складского оборудования осуществляется производителем на основе ГОСТ 16140-77.
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
Цитата
Андрей Балдин пишет:
[QUOTE]Елена пишет:

Испытываются! ПОТ РМ-007-98 п. 6.1.25 ..

Испытание складского оборудования осуществляется производителем на основе ГОСТ 16140-77
Я всего лишь процитировала правила, что они испытываются!А на основании чего, я одновременно давала ответ в другом вопросе.
 
Добрый день!
Поделитесь, пжста, формой журнала осмотра стеллажей...
Посоветуйте, как правильно пронумеровать стеллажи: макс грузоподъемность ХХХ кг, дата испытания декабрь 2016 г, следующая дат испытания - декабрь 2017г.?
 
Для ведения журнала осмотра стеллажей можно использовать форму журнала учета и осмотра такелажных средств.
Цитата
Светлана написал:
Посоветуйте, как правильно пронумеровать стеллажи:

Если адресная система хранения, то по номерам аллей. Если нет адресной системы хранения, то по порядку.
Цитата
Светлана написал:
макс грузоподъемность ХХХ кг, дата испытания декабрь 2016 г, следующая дат испытания - декабрь 2017г.
вывесил бы торца каждого стеллажа.
 
Цитата
Ваня написал:
Если адресная система хранения, то по номерам аллей.
Пока адресная система будет
 
Цитата
Светлана написал:
Поделитесь, пжста, формой журнала осмотра стеллажей...
Посоветуйте, как правильно пронумеровать стеллажи: макс грузоподъемность ХХХ кг, дата испытания декабрь 2016 г, следующая дат испытания - декабрь 2017г.?

ГОСТ Р 55525-2013 Вам в помощь. А после его изучения, найдите темы на форуме посвящённые госту. Там много интересного...
 
Цитата
Влад77 написал:
Там много интересного...
Если вы в теме, скинте ссылочку, пожалуйста))
 
Цитата
Ваня написал:
Если вы в теме, скинте ссылочку, пожалуйста))
http://ohranatruda.ru/ot_forum/forum19/topic6973/?PAGEN_1=3
 
Спасибо, информативно тему разобрали.
 
Цитата
Влад77 написал:
ГОСТ Р 55525-2013
Изучила, возникли вопросы, вот и пришла на форум)
 
Благодарю за оперативную инфо, Всем бобра!
 
Не ради рекламы, а только ради ссылок на нормативы и возможные потуги ГИТ.
Все просто, не ищите проблем.
 
А кто-нибудь владеет информацией по новому ГОСТу Р 55525-2017? Техническое освидетельствование может проводить только организация имеющая свою лабораторию?
 
Цитата
Евгений Евсеев написал:
А кто-нибудь владеет информацией по новому ГОСТу Р 55525-2017? Техническое освидетельствование может проводить только организация имеющая свою лабораторию?
ищите тему испытание стеллажей. все расписали
 
Цитата
Влад77 написал:
Цитата
Евгений Евсеев написал:
А кто-нибудь владеет информацией по новому ГОСТу Р 55525-2017? Техническое освидетельствование может проводить только организация имеющая свою лабораторию?
ищите тему испытание стеллажей. все расписали
Я имею ввиду, лаборатория должна быть своя или можно привлечь стороннюю?