Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Необходимая документация по ПТЭЭП п.1.8.9

Страницы: 1
Необходимая документация по ПТЭЭП п.1.8.9, Допускается ли отсутствие каких-либо журналов из предоставленного списка (если это буровая)
 
ПТЭЭП п.1.8.9. На рабочих
местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах
или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала)
должна вестись следующая документация:
- оперативная
схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, имеющих простую
и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему
первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое
положение коммутационных аппаратов;
- оперативный журнал;
- журнал учета работ по
нарядам и распоряжениям;
- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- журнал или картотека
дефектов и неполадок на электрооборудовании;
- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов
и электросчетчиков;
- журнал учета
электрооборудования;
- кабельный журнал.

Установки напряжением свыше 1000В имеются. Но отсутствуют: - журнал выдачи
и возврата ключей от электроустановок;
- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;

На сколько это допустимо? (Меня пытаются переубедить, что это для масштабных энергетических производств, либо для поставщиков)
Непослушную овцу съедает волк, а послушную - пастух
 
У Вас на буровой имеется оперативный электротехнический персонал?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Не сказать что оперативный, он постоянный, в составе буровой бригады. А именно электромеханик и 2 электрика
Непослушную овцу съедает волк, а послушную - пастух
 
К административно-техническому персоналу относят обычно специалистов и руководителей, отвечающих за организацию оперативного и технического обслуживания, проведение монтажных, ремонтных и наладочных работ в действующих электроустановках.
Оперативный персонал необходим для проведения оперативного обслуживания действующих электроустановок (проведение оперативных переключений, осмотров, подготовку места работы, допуск к работам и надзор во время проведения работ на них).
Ремонтный персонал осуществляет техническое обслуживание и различные виды ремонта электрооборудования, а также проводит его монтаж, наладку и испытание.

к какой группе классифицировать электромеханика и электриков?
Непослушную овцу съедает волк, а послушную - пастух
 
Цитата
Алекс Алекс написал:
к какой группе классифицировать электромеханика и электриков?
Если бы лично я знал, чем они занимаются, то может быть и ответил, а так - извините...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Оперативно-ремонтный персонал имеется, с эти разобрались. Тогда как быть с первым вопросом?
Изменено: Кашуева Лиза - 6 сентября 2016 13:06
Непослушную овцу съедает волк, а послушную - пастух
 
Цитата
Алекс Алекс написал:
Оперативно-ремонтный персонал имеется, с эти разобрались. Тогда как быть с первым вопросом?
Цитата
Алекс Алекс написал:
На сколько это допустимо? (Меня пытаются переубедить, что это для масштабных энергетических производств, либо для поставщиков)
Тогда легче. Те, кто пытается Вас переубедить, не правы. В 2003 году Минэнерго приняло 2 НПА: от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и от 19.06.2003 № 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".
Попробуйте с одного раза догадаться, какой из них
Цитата
Алекс Алекс написал:
для масштабных энергетических производств, либо для поставщиков
ПТЭЭП для энергетиков неприменимы, заявляю Вам это авторитетно, как работник энергетического предприятия.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Значит, что все журналы должны быть заведены? Спасибо эксперт!
Непослушную овцу съедает волк, а послушную - пастух
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
ПТЭЭП для энергетиков неприменимы, заявляю Вам это авторитетно, как работник энергетического предприятия.
Не всегда. У нас столовая энергетиков вынесена за забор объекта, подключена от сетей, расчитывается за потребленку с сетевой как Потребитель, персонал ество - ПАО Энерго. На столовую полностью распространяются ПТЭЭП (есть и ОЭХ и электрики-сантехники - у которых по два удостоверения)
 
Цитата
Алекс Алекс написал:
Значит, что все журналы должны быть заведены?
Не всегда.
Цитата
Алекс Алекс написал:
- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
ПТЭЭП требует журнала ключей, ПОТЭЭ -нет (п. 3.13 ПОТЭЭ) Кто ведет журнал непонятно, формы нет даже рекомендованной.
Журнал РЗАиТ не заводится если таковой нет (см ПТЭЭП п.2.6.1).
А ведомости показаний повсеместно заменил журнал учета расхода э/э или табл. в компе.
 
Цитата
гость гость написал:
У нас столовая энергетиков вынесена за забор объекта
Я вот всё думаю, столовая - это электростанция или предприятие электросети?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
гость гость написал:
У нас столовая энергетиков вынесена за забор объекта
Я вот всё думаю, столовая - это электростанция или предприятие электросети?
Не-а, часть станции.Структурное подразделение, но договор заключен с другими энергетиками (сетями). Что выросло, то выросло. А на другой станции, столовая на территории станции - там вопросов нет - всё по ПТЭСС и на собственные нужды .....
Изменено: гость гость - 6 сентября 2016 21:41
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |