Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
Новатика - обучение для СОТ

Работа на опорах ВЛ

Страницы: 1
Работа на опорах ВЛ, С каких лестниц можно работать на опорах ВЛ в городе
 
В случае когда нельзя работать с вышки мы применяем лестницы. А точнее ЛС-20 (столбовая, приставная лестница из алюминия).
Работы ведутся как с отключением так и без него. До 1 кВ.
Владельцы опор решили что надо работать только с диэлектрических лестниц.
Но я не могу найти указание на это в НПА.
Единственное указание в "Инструкция по примененнию и испытанию стредств защиты, используемых в электроустановках" на то что с диэлектрических лестниц работают в электроустановках. В других случаях указания на работы именно с диэлектрических лестниц не нашел.
Хотя опора часть ЭУ по моему мнению, при соблюдении охранной зоны (а если еще и отключена она) можно работать с любой лестницы.

Помогите найти истину.
 
Цитата
Александр Куклин написал:
Но я не могу найти указание на это в НПА.
А в каких вообще НПА есть раздел (глава, пункт) работа на ВЛ с лестниц?
Есть ПОТ на высоте, но про опоры ни слова. Какой смысл работать на опоре с изолированной лестницы, если касаешься ногой (рукой) опоры во время работы.
Снял напругу с ВЛ и работай..
 
Цитата
гость гость написал:
Цитата
Александр Куклин написал:
Но я не могу найти указание на это в НПА.
А в каких вообще НПА есть раздел (глава, пункт) работа на ВЛ с лестниц?
Есть ПОТ на высоте, но про опоры ни слова. Какой смысл работать на опоре с изолированной лестницы, если касаешься ногой (рукой) опоры во время работы.
Снял напругу с ВЛ и работай..
Нет таких. Есть только упоминания, например в 328н есть уточнение что при работе по распоряжению на неотключенных опорах, работать с деревянных лестниц.
Но то что это нигде не определено в данном случае минус. Каждый по своему придумывает.
 
Цитата
Александр Куклин написал:
например в 328н есть уточнение
пункт?
Цитата
Александр Куклин написал:
Владельцы опор решили что надо работать только с диэлектрических лестниц.
решили для кого?
 
Цитата
гость гость написал:
Цитата
Александр Куклин написал:
например в 328н есть уточнение
пункт?
Цитата
38.78. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:
Цитата
при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;
Цитата
при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной лестницы.

Цитата
Александр Куклин написал:
Владельцы опор решили что надо работать только с диэлектрических лестниц.
решили для кого?

Для нас. Мы на их опорах свои кабельные линии вешаем и обслуживаем.
 
Если я правильно понимаю, то на опоры действующей воздушной линии, вы подвешиваете свой кабель?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Александр Куклин написал:
Для нас. Мы на их опорах свои кабельные линии вешаем и обслуживаем.
а причем здесь пункт 38.78 - организация работ по распоряжению в сети освещения? При деревянной опоре можно использовать деревянную лестницу чтобы лампочку поменять.
А вам - отключайте и вешайте , если разрешают, свой кабель выше светильника
(при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м ) - п.38.18; 19
Вот в плане этих пунктов владельцам мозги расплющить надо....
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Если я правильно понимаю, то на опоры действующей воздушной линии, вы подвешиваете свой кабель?
Да. Опоры бывают очень разными. От 0,4 до 110 кВ
 
Цитата
гость гость написал:
Цитата
Александр Куклин написал:
Для нас. Мы на их опорах свои кабельные линии вешаем и обслуживаем.
а причем здесь пункт 38.78 - организация работ по распоряжению в сети освещения? При деревянной опоре можно использовать деревянную лестницу чтобы лампочку поменять.
А вам - отключайте и вешайте , если разрешают, свой кабель выше светильника
(при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м ) - п.38.18; 19
Вот в плане этих пунктов владельцам мозги расплющить надо....
Отключать не всегда дают. Как работать на неотключенных? С точки зрения здравого смысла и врожденным переживаниям за каждого человека, я бы на диэлектрические лестницы их пересадил.
 
Цитата
Александр Куклин написал:
я бы на диэлектрические лестницы их пересадил.
Какой смысл, что изменится и как будет обеспечиваться защита от поражения I?
Изменено: гость гость - 27 ноября 2016 14:52
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)