Электробезопасность, двойная изоляция электроприбора установленного на железном верстаке
 
Если электроприбор (в данном случае циркулярная отрезная пила) с двойной изоляцией то необходимо ли располагать резиновый коврик или сухую деревянную решётку?
 
Цитата
Руслан Ханнанов написал:
Если электроприбор (в данном случае циркулярная отрезная пила) с двойной изоляцией то необходимо ли располагать резиновый коврик или сухую деревянную решётку?
Коврик не требуется, а решетка возможно нужна, только не в целях электробезопасности:

Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2015 N 39125)
Цитата

30. Пол у верстака должен быть ровный и сухой. На полу перед верстаком должна укладываться подножная решетка.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Помогли с вопросом, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!