Уважаемые коллеги, добрый день!

Не могу разобраться в противоречиях пожарного законодательства.

Планируется арендовать несколько этажей здания, включая подвальный этаж.
В подвальном этаже руководитель планирует зимой хранить запчасти и прочую продукция (хранение ЛВЖ и ГЖ, резины не планируется).

Допустимо ли это?

Начинаем смотреть нормативку:

ППР РФ, п. 16. На объектах защиты запрещается:

б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

Получается хранение запрещено! но, если посмотрим примечания Консультант+ по данному пункту, то натыкаемся на Письмо МЧС РФ от 26.02.2021 г. № ИГ-19-580 ( Письмо МЧС России от 26.02.2021 N ИГ-19-580 "О рассмотрении обращения" | ГАРАНТ (garant.ru) )
Исходя из этого, я так понимаю что если технической документацией здесь предполагался склад, то здесь может быть склад. Верно?
Письмо честно говоря странное "В соответствии с ч. 5, ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с требованиями проектной документации." А в соответствии с требованиями ППР эксплуатация не должна осуществляться???

А ещё есть СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", где в п. 4.16 сказано: "В подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной пожарной опасности не допускается размещение жилых помещений, а также производственных и складских помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности.", то есть СП уже допускает возможность использования складских помещений категории В1-В4, Г и Д. У нас как раз будут железяки, что относится как минимум к категории В1-В4, то есть размещение склада возможно!


Но, СП 4.12130 не зарегистрирован в Минюсте, соответственно не является НПА.
А даже если и был бы зарегистрирован, то ППР РФ является "приоритетным" документом.

Так можно в итоге сделать в подвале склад с железками или нет?

 
Нельзя....
Но если очень хочется, то можно)
Пожаротушение и дымоудаление ставьте.
 
Цитата
Александр написал:
Получается хранение запрещено!

Там такого не написано там написано что при соблюдении норм ПБ можно, иначе нельзя

Цитата
Александр написал:
А ещё есть СП 4.13130
Цитата
Александр написал:
Но, СП 4.12130 не зарегистрирован в Минюсте, соответственно не является НПА.

Где зарегистрирован СП4 не играет никакой роли т.к. есть ФЗ-123 который говорит как надо соблюдать ПБ, а еще есть Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. №815, которое говорит что для соблюдения ФЗ-123 надо соблюсти СП4, теперь возвращаетесь к ПП РФ 1479 и получаете что можно хранить, но при соблюдении всех НПА указанных в 815 ПП
/