Отменен Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261, "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"
 
Отменен Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (01.12.2023)
(Приказ Минэнерго России от 01.12.2023 N 1105)

И что теперь ?
 
Цитата
написал:
И что теперь ?
теперь - можно не испытывать
 
Цитата
написал:
теперь - можно не испытывать
Будем ждать разъяснений :dontknow:
 
Цитата
написал:
И что теперь ?
1. Отлично! Станет проще работать.
2. Теперь остается смотреть требования изготовителя СЗ.
Вот зачем испытывать д/перчатки раз в 6 мес, у них что изоляция истерается очень быстро? Или раз в 12 мес испытывать указатель ( и т.д.)? При начале работы должно выполняться требование о проверке целостности (исправности) (сами знаете как ), что и напишет изготовитель (или нарисует картинки тем кто по русски не читает).
Цитата
написал:
теперь - можно не испытывать
первоначальные испытания проводит изготовитель СЗ (это требование не отменено)
 
гость гость,
Да что ты будешь делать???
Купили стенд, для испытания наждачных кругов, бац, отменили требование.
Осенью купили стенд для испытания СЗ в ЭУ, хлобысь, такая же история... :abuse4:
Первый 350 крублей и второй 400 с копейками
Изменено: SlavaPartizan - 29 декабря 2023 1:25
 
Цитата
написал:
1. Отлично! Станет проще работать.
Очень даже может быть. Поживем увидим.
 
Пока положение простых лабораторий такое - пока нет нового приказа, работаем по-старому. А если смотреть чуть наперед, то остается два определяющих документа (ГОСТы (к примеру ГОСТ 12.4.307— 2016 про перчатки)) и СТО от россетей СТО 34.01-30.1-001-2016.
 
Цитата
Цитата
написал:
пока нет нового приказа, работаем по-старому. А если смотреть чуть наперед, то остается два определяющих документа (ГОСТы (к примеру ГОСТ 12.4.307— 2016 про перчатки)) и СТО от россетей СТО 34.01-30.1-001-2016.
Работать по-старому можно было до 1 декабря. Сейчас остается для перчаток ГОСТ, из которого следует:
"А.5 Периодические испытания повышенным напряжением
В процессе эксплуатации перчатки подвергают периодическим испытаниям повышенным напряжением. Все испытания проводят специально обученные и аттестованные работники.
Перчатки не допускают к использованию, если они не подверглись повторным испытаниям в период последних двенадцати месяцев.
Перчатки не допускают к использованию, если они не были испытаны в период шести месяцев после выпуска их в эксплуатацию.
Дата изготовления является датой первоначального испытания.
Испытания состоят из испытания воздухом для определения наличия отверстий, визуального осмотра и затем испытания на диэлектрические свойства в соответствии с 5.7.
Перчатки с подкладкой не проверяют воздухом. Изготовитель рекомендует метод испытания на определение отсутствия каких-либо дефектов.
Дата периодических испытаний (с указанием на маркировке или каким-либо иным средством) является датой следующих необходимых проверок или диэлектрических испытаний."
Т.е., получается, что повторные испытания проводятся 1 раз в 12 месяцев, а не как раньше 1 раз в 6 месяцев.
 
Цитата
написал:
Цитата
Цитата
написал:
пока нет нового приказа, работаем по-старому. А если смотреть чуть наперед, то остается два определяющих документа (ГОСТы (к примеру ГОСТ 12.4.307— 2016 про перчатки)) и СТО от россетей СТО 34.01-30.1-001-2016.
Работать по-старому можно было до 1 декабря. Сейчас остается для перчаток ГОСТ, из которого следует:
"А.5 Периодические испытания повышенным напряжением
В процессе эксплуатации перчатки подвергают периодическим испытаниям повышенным напряжением. Все испытания проводят специально обученные и аттестованные работники.
Перчатки не допускают к использованию, если они не подверглись повторным испытаниям в период последних двенадцати месяцев.
Перчатки не допускают к использованию, если они не были испытаны в период шести месяцев после выпуска их в эксплуатацию.
Дата изготовления является датой первоначального испытания.
Испытания состоят из испытания воздухом для определения наличия отверстий, визуального осмотра и затем испытания на диэлектрические свойства в соответствии с 5.7.
Перчатки с подкладкой не проверяют воздухом. Изготовитель рекомендует метод испытания на определение отсутствия каких-либо дефектов.
Дата периодических испытаний (с указанием на маркировке или каким-либо иным средством) является датой следующих необходимых проверок или диэлектрических испытаний."
Т.е., получается, что повторные испытания проводятся 1 раз в 12 месяцев, а не как раньше 1 раз в 6 месяцев.
Нет. Также 6 месяцев после выпуска в эксплуатацию. 12 месяцев это про приёмо-сдаточные
 
Ну и вот ещё информация. Инфа не моя.
Цитата
НА
ЧТО ССЫЛАТЬСЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ПО НОВЫМ ПТЭЭПЭЭ

04.02.2023 ADMIN 1 КОММЕНТАРИЙ

Приветствую, друзья.
Сегодня разговор во-первых о введении новых Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.

Вступили они в силу с января 2023 года взамен старых. Т.е. предыдущие ПТЭЭП теперь не действуют.
Текст новых Правил в свободном доступе в интернет.
Легко заметить, что они стали намного тоньше и главное в них напрочь отсутствуют приложения 3 и 3.1 с нормами испытаний электрооборудования.
То есть возникает резонный вопрос: На какие нормы теперь ссылаться при проведении эксплуатационных испытаний?
Это и есть основная суть данной статьи.
Я сейчас в очередной раз перерегистрирую свою ЭТЛ и общаюсь с представителями Ростехнадзора.
Вот что они мне ответили по поводу.
Приемо-сдаточные испытания по-прежнему выполняются по ПУЭ гл.1.8
А вот прочие испытания согласно следующей последовательности рассуждений:

· в новых ПТЭЭП п.24 говорит о том что все работы по эксплуатации общепромышленного электрооборудования проводятся согласно «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.»

· согласно сетевых Правил эксплуатационные испытания следует проводить в соответствии с объемами и нормами испытаний электрооборудования.

· для сетевых организаций эти объемы и нормы изложены в РД 34.45-51.300-97.

· но в 2018 году Россети выпустили новые Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017. В них прямо указано, что они выпущены в замен РД 34.45-51.300-97.


Вот на это СТО и следует ссылаться теперь при эксплуатационных испытаниях.


Пообщался с людьми… РД 34.45-51.300-97 тоже действуют… Никто их не отменял… Мне объяснили, что часть организаций не признали СТО, т.к. этот документ просто стандарт организации…

В общем то они мало чем отличаются. В СТО добавлены пункт по испытаниям кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением СНЧ, тепловизионный контроль .

ОДНА МЫСЛЬ ПРО “НА ЧТО ССЫЛАТЬСЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ПО НОВЫМ ПТЭЭП”

1. Вадим

03.03.2023 В 08:18

Еще 1 момент столкнулись с тем что заказчик не принимал требования СТО в части ВЛ 6 кВ так как таблисы с 35 кВ

в итоге старые нормы испытаний нашли в СП 76.13330
Изменено: Наумов Александр - 29 декабря 2023 9:10
 
перчатки испытываются путём наружного осмотра с записью в соответствующем журнале. а ЭТЛ всем обломится )
 
Цитата
написал:
перчатки испытываются путём наружного осмотра с записью в соответствующем журнале. а ЭТЛ всем обломится )
Дружище, до первого несчастного случая. Я как работник именно ЭТЛ прекрасно знаю как часто эти перчатки прошивает(особенно новые тонкие)
 
Цитата
написал:
Нет. Также 6 месяцев после выпуска в эксплуатацию. 12 месяцев это про приёмо-сдаточные
Тогда непонятны периодичность их испытания в процессе эксплуатации работниками, или теперь такой периодичности не существует?
Цитата
написал:
Дружище, до первого несчастного случая.
Полностью согласен :up4: .
 
Цитата
написал:
перчатки испытываются путём наружного осмотра с записью в соответствующем журнале
В процессе эксплуатации перчатки подвергают периодическим испытаниям повышенным напряжением.
 
Цитата
написал:
Также 6 месяцев после выпуска в эксплуатацию. 12 месяцев это про приёмо-сдаточные
Где написано?
 
видел я эти испытания, это ужасно - порядка 10 кВ разряд
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
перчатки испытываются путём наружного осмотра с записью в соответствующем журнале. а ЭТЛ всем обломится )
Дружище, до первого несчастного случая. Я как работник именно ЭТЛ прекрасно знаю как часто эти перчатки прошивает(особенно новые тонкие)
Прям бальзам по сердцу. Кстати, сегодня на эту тему разговаривал со своими ЭТЛ - испытывали, и будем испытывать, но, теперь на новом уже стенде :D
 
Цитата
написал:
если смотреть чуть наперед, то остается два определяющих документа (ГОСТы (к примеру ГОСТ 12.4.307— 2016 про перчатки)) и СТО от россетей СТО 34.01-30.1-001-2016.
1. ГОСТ и СТО не НПА.

2. Приложение А (А5) к ГОСТУ является только лишь справочником, т.е. вообще не НПА.

3. Для меня, как Потребителя, актуален только один пункт в данном ГОСТе – п. 4.14. Исполнит его Изготовитель СЗ – будем смотреть. Может так случится, что опять к старому вернемся, только с большей «дурью» - от каждого Изготовителя (а что Китай пропишет?) могут быть прописаны свои требования и сроки.

Цитата
написал:
Да что ты будешь делать???Купили стенд....
4. И придется все эти изделия опять тащить в ЭТЛ (и еще чаще…)
Изменено: гость гость - 29 декабря 2023 17:16
 
Цитата
написал:
Дружище, до первого несчастного случая. Я как работник именно ЭТЛ прекрасно знаю как часто эти перчатки прошивает(особенно новые тонкие)
Дружище, хорош пугать н/с в купе с результатами испытаний. Н/с - это одно, испытания - другое, качество изделия - третье, и у Вас примеров -то нет когда "несчастный" ручкой в д/перчатке гайrу (шину и т.п.) трогал на 6-10 кВ, не говоря о более высоких U.
 
Цитата
Наумов Александр написал:Также 6 месяцев после выпуска в эксплуатацию. 12 месяцев это про приёмо-сдаточные.
Серж Ростовский: Где написано?
:dontknow: