Приветствую,сэнсеи. Возникло недопонимание с коллегами . Недопонимание касается пункта Правил : XXI. Охрана труда при установке заземлений в распределительных устройствах
21.1.
...
При работах на отключенном линейном разъединителе на провода спусков со стороны ВЛ независимо от
наличия заземляющих ножей на разъединителе должно быть установлено дополнительное заземление, не
нарушаемое при манипуляциях с разъединителем.
Правило прямо говорят о разъединителе. В нашей схеме провода спуска через проходные изоляторы присоединяются к ВН 16 ,находящимся в РУ . Как считаете , действует в этом случае этот пункт Правил ? Буду благодарен за все высказывания
 
Цитата
написал:
В нашей схеме провода спуска через проходные изоляторы присоединяются к ВН 16 ,находящимся в РУ
Т.е., у Вас от разъединителя, с одной стороны провода идут в РУ, а с другой стороны в сторону ВЛ?
Если так, то в сторону РУ ПЗ устанавливать не надо. Смысл установки ПЗ в сторону линии - если кто-то из потребителей включит генератор, то ремонтируемый разъединитель окажется под напряжением.
 
Спасибо за ответ .неудачно выразтлся. ВН находится в РУ ,на нем ведутся работы.К нему присоединены провода спуска с опоры 6 кВ . Все как описано в Правилах за исключением разницы в коммутационном аппарате. В нормативном документе линейный разъединитель , на месте работ -ВН . Некоторые работники-буквоеды считают что этой разницы достаточно чтобы это требование не относилось к данной конкретной ситуации
 
Исходите из того, что заземляться должны ТВЧ отключенного для работ участка со
всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Перед вашим РУ должен быть РЛНД, где вы выполняете отключение и включаете ЗН. Если РЛНД без ЗН, то устанавливаете ПЗ на спусках к РУ, либо включаете ЗН ВН. Если нет РЛНД, то отключаетесь у ближ. КА и опять же ставите ПЗ на спусках к РУ. По низкой тоже разбираете схему с установкой ПЗ.
 
Благодарю за высказывания. Хотел бы уточнить что в первом сообщении приведен пункт описывающий работу в распределительных устройствах ,а именно ,работу на разъединителе к которому подключены провода спуска с опоры . Т.е . место работ -ячейка в РУ с коммутационным аппаратом. Только в правилах он назван линейным разъединителем а у нас стоит ВН . Скорее ,речь о том почему в правилах назван конкретный вид устройства -ЛР а не дано общее название - коммутационный аппарат . Неудачная формулировка ?