председатель комиссии по электробезопасности (проверке...), какую должен иметь группу по э/б
 
в старых правилах п.1.4.30 было сказано ,что 5 или 4 (выше, до 1000...)
а в новых про это ничего нет
тогда получается, если на предприятии не нужна группа более 2, то председатель может иметь и 2 или 3 группу?
главное, чтобы АТП?
 
Цитата
написал:
если на предприятии не нужна группа более 2,
Какие работы будут выполнять работники со 2 группой?
 
управление пассажирским лифтом. В профстандарте "Лифтёр" прописана необходимость группы 2 по ЭБ
 
Цитата
написал: В профстандарте "Лифтёр" прописана необходимость группы 2 по ЭБ
Я имел ввиду, что будет делать ОРП, РП со 2 группой.
 
Цитата
написал:
главное, чтобы АТП?
У Вас АТП с какой группой?
Может работника в РТН отправить?
 
предположим у меня пять человек АТП со второй группой, все получили в РТН.
присваивать надо ремонтному 2 группу.
 
Цитата
написал:
присваивать надо ремонтному 2 группу
Пусть присваивают, запрета - нет. Непонятно, почему у АТП 2 группа, особенно, если учесть, что согласно ПОТЭЭУ, АТП для выполнения своих обязанностей должен иметь не ниже 4 группы по ЭБ в ЭУ до 1000В.