Цитата |
---|
Валентина написал:
Цитата |
---|
Алексей написал: И ТУТ ВОПРОС?! КАК НАМ ДОПУСТИТЬ НАБЛЮДАЮЩЕГО? |
Что-то я не понимаю... Наблюдающий -- работник Вашей организации. Основная задача организации-владельца ЭУ правильно организовать и провести работы с привлечением подрядной. Рабочее место должно быть подготовлено так, чтобы исключить приближение к токоведущим частям. Если это невозможно я бы отключила ЭУ полностью! Согласовала время с потребителями и все спокойны! Ну можно же и ответственного руководителя назначить, если особые условия, а не только допускающего и наблюдающего. У меня не строительство, а энергетика. Не читала пока я их... |
В правилах указывались: производитель (наблюдающий),
Изначально, для того чтобы соблюсти требования работы в ЭУ персоналу из категории не электротехнический, порядок допуска был следующий:
1. В соответствии с ПОТ РМ 016 выдавался наряд допуск на наблюдающего, в котором описывались меры безопасности при производстве работ "замена фильтров", а в отдельных указаниях указывались ответственные лица за безопасность, связанную с технологией работ, а так же указывалась сквозная ссылка на "наряд повышенной опасности"/"акт допуск". Наблюдающий при этом был всегда с бригадой.
Но в новых Правилах сделали уточнение, которое не позволяет выдавать наряд наблюдающему:
п.5.3. ....за качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, включая
производителя работ, и назначение ответственных за безопасность выполнения работ...
п. 5.9. Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III.
Либо в п.5.3. забыли в скобках указать наблюдающего, либо тут был другой подтекст
Как сейчас проводить допуск....не знаю