Есть мнение, что размещение не есть нарушение, а вот применение или использование, подключение не заизолированного кабеля или кабеля с поврежденной изоляцией - это нарушение.
Но в данном случае не известно под напряжением или нет не заизолированный конец кабеля в мотке на полу.
В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2
Цитата
Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.
на фото; не правильная раскраска шины контура заземления и не закрепление самой шины к стене, если это шина , а не поручень для инвалидов. А это 100% штраф (не соблюдение требований ПУЭ).
Есть мнение, что размещение не есть нарушение, а вот применение или использование, подключение не заизолированного кабеля или кабеля с поврежденной изоляцией - это нарушение.
Тут мнения не достаточно. Нужно знание конкретных пунктов правил. Применение кабелей с неисправной и поврежденной изоляцией конечно же запрещено.
В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2
Цитата
Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.
1. тот же пункт, что вы цитируете, но через один абзац: "В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется."
т.е. если это щитовая, а есть все основания полагать, что это именно она, то защита не нужна. Да и не совсем понятно, скорее всего там есть защита, т.к. кабель уже уложен в короб, закрыв его крышкой получим и защиту и благоприятный эстетический вид.
2. не применимо, тут не пересечение, а параллельная прокладка.
Цитата
написал:
Цитата
написал: Но в данном случае
на фото; не правильная раскраска шины контура заземления и не закрепление самой шины к стене, если это шина , а не поручень для инвалидов. А это 100% штраф (не соблюдение требований ПУЭ).
написал: Тут мнения не достаточно. Нужно знание конкретных пунктов правил. Применение кабелей с неисправной и поврежденной изоляцией конечно же запрещено.
Кабель подключен - значит применяется. Жилы на конце изоляцию имеют - нет. Вроде всё просто...
откуда знаете, что он подключен? по фото этого сказать невозможно! Исполнительная документация есть? Плюс вопрос: к чему конкретно подключен кабель? к источнику питания или к потребителю? Если к потребителю, то всё нормально так и должен производиться монтаж - сначала смонтировали оборудование и проложили кабель, затем испытали кабель, подключили к оборудованию, подключили к источнику питания, подали напряжение (это упрощённо). Похоже, что щит это какое-то ВРУ и питание идёт от него, а не к нему, поэтому скорее всего кабель не применяется. Но повторюсь, по фото это определить невозможно.
написал: откуда знаете, что он подключен? по фото этого сказать невозможно! Исполнительная документация есть? Плюс вопрос: к чему конкретно подключен кабель? к источнику питания или к потребителю?
Второй пустой конец видно - нет, значит подключен.