Цитата |
---|
Arhcity пишет: Я Вам про ПУЭ говорю, в 6 издании было до 42 В (малое напряжение), в 7 издании до 50 В (малое напряжение), а в некоторых ранних изданиях (во 2 или 4, не помню точно) было до 36В)) вот такое развитие |
ПУЭ, Глава 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
"1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение,
не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока."
Это -
максимальное значение малого напряжения для переменного тока промышленной частоты!
А номинальные значения малого напряжения для этого тока могут быть: 42, 36, 25, 12, 6 В.
"1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.