Цитата |
---|
Гульназ Мухаметшина написал: Здравствуйте! Такой вопрос, сейчас в нашей организации где в штате 20 человек и два отдела, мы назначили ответственными за электробезопасность Исполнительного директора и замом Директора организации. И отправляем их на учебу на 4 группу по электробезопасности в ростехнадзор на 60 академических часов. |
«Ответственный за
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ». Это, что за ответственный «за электробезопасность» и из каких он НПА, да ещё хотите назначить на это место директора, да ещё у него зам будет (делать им больше нечего). Если у вас есть оперативно- ремонтный персонал, то причем тут директор. У персонала должен быть свой непосредственный руководитель (АТП). Вы, наверное, имели в виду ответственный за
ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО и его зам. Ответственный за электрохозяйство назначается для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок. Ваши, 20 человек, чем заняты, они, что делают то? У Вас, что электроустановка и вы её нещадно эксплуатируете или эксплуатируете сложное электротехнологическое оборудование? Вам, так необходим ответственный за электрохозяйство, да ещё и зам? Почитайте ПТЭЭП и подумайте, а нужен ли он вам.