Цитата |
---|
Александр написал: В соответствии с п. 406 ППР, расстояние от возможного очага пожара до огнетушителя должно быть не более 30 м. |
С учетом препятствий т.е. 30 м должен быть путь человека с огнетушителем, если по прямой 30 м а надо по дороге 10 стелажей обойти и станков то ровно весь тот зигизаг будет считаться и расстояние у вас резко увеличится. Вам надо нарисовать на плане огнетушители и с учетом пути до любой точки склада должно быть 30 м.
Цитата |
---|
Александр написал: Если учитывать площадь защиты огнетушителя, то берём радиус в 30 м., и получается что один огнетушитель защищает площадь в 2 826 кв. м!!!! При том что у нас площадь здания 1400 кв.м.Но учитывая что каждой крайней точки должно быть до 30 м., то нам требуется всего 4 огнетушителя. Это нормально? |
Нет не нормально, я уже говорил выше что это считаетсчя не по площади а от конфигурации, плюс вы должны соблюсти требования ГОСТ и СП на огнетушители по размещению их в определенных местах.
Цитата |
---|
Александр написал: Соответственно оптимальный вариант это ОП-8 |
у вас склад категории В для него 3А а это для ОП от 6 до 8 так что допустимо и ОП-6 и ОП-8, но конечно второй лучше
Цитата |
---|
Александр написал: Вторая моя версия по расчёту: огнетушитель ОП-8 имеет площадь защиты 80 кв.м. |
это вы затерялись во времени так считали по ППР2012 года ФЗ-390, ныне такой расчет не действует.
Цитата |
---|
Александр написал: почему ППР не учитывает массу огнетушащего вещ-ва огнетушителя и защищаемую площадь? |
потому что у вас пожар не тушат ПСП сотрудники это ЗАПРЕЩЕНО. Пожар тушат Пожарные запитывая стволы от гидранта или в крайнем случае от ВПВ, а ваши сотрудники тушат возгорания, размерами как указано в ранге пожара 1х1 м, т.е. его хватает того огнетушителя. И если у вас нет загигулин на складе вполне может получится что достаточно 4 огнетушителей. Но никто не отменял передвижные, вот их обязательно берите помощнее они реально вам помогут в отличии от ОП-8.